커뮤니티

서울덕성기술학원은 항상 최고의 정보를 신속하게 여러분들께 전달합니다.

수강후기

분류 분류설비보전
제목 제목설비보전기사 실기 작업형 수험후기
작성자 작성자hl1***
작성일 작성일2024-11-09 20:52:19
내용 내용 우선 열과 성을 다해 수강생의 합격을 위하여 애쓰신 박주섭 강사님께 감사드립니다.




강사님의 성의에도 불구하고 작업형에서 기본동작 미완성의 불합격을 하였습니다.




유압회로를 먼저 시험 봤는데 회로상 장치를 구성하고 압력을 체크하니 시험요구사항인 4Mpa이 나오질 않아서 압력 밸브를 맥시멈으로 돌려도 압력이 2Mpa 까지 오르고는 더 이상 차지 않아서 감독관을 호출하여 압력이 차지 않는다고 호소 하였더니 감독관님이 분배기에서 모터측 솔레노이드 밸브로 가는 호스를 뽑아보라고 해서 그리하였더니 4Mpa이 나오더군요.




거기서 눈치를 챘어야 했는데 둔한 눈치 탓에 그냥 작업을 하고 동작을 했더니 역시나 모터 동작이 이상하더군요. 변위단계선도처럼 동작이 되야 하는데 마지막까지 모터가 멈추지 않고 계속 동작하더군요. 아무리 원인을 찾으려 해도 찾을 수가 없었습니다.




회로 오류 수정도 이상이 없고 전기 배선도 문제가 없었는데 문제 원인을 찾다 1시간이 흘러 결국은 미완성의 상태로 감독관을 호출하여 검사를 의뢰하였더니 검사하는 순간 모든 시험결과가 결정되는 거라고 하시는데도 불구하고 왜 안되는지 원인이라도 알고 싶어 검사를 요청했습니다.



시간이 1시간이 다돼서 시험장엔 저 혼자 밖에 없어 검사 결과 동작이 이상한 원인을 물어보니 모터쪽에 체크밸브가 미설치 돼있다고 하기에 도면을 보니 모터 배기쪽에 작은 체크밸브 표시가 있는데 알아채지 못해서 아차 싶었지만 이미 늦어버린 상황인걸 어찌할 수가 없었습니다.




아쉬움을 뒤로 하고 시험장을 나오면서 불합격의 원인을 생각하니 사소한 실수지만 알아채지 못한 저의 둔함을 자책하며 너무 안타까워서 불합격임에도 불구하고 후기를 남깁니다. 3회의 보강까지 해주시며 합격을 응원한 강사님의 성의에 감사드립니다.

내년에는 실기시험이 더 어려위진다고 하지만 저는 꼭 다시 도전해서 기필코 합격의 기쁨을 맛보려 합니다.